陜西無負壓供水設備流量和設計壓力如何確定?
陜西無負壓供水設備是一種彌補市政供水壓力不足的加壓設備。廣泛應用于高層住宅小區、學校醫院、酒店賓館、辦公大樓等水量不足,用水量較大的用水場所。那么,使用陜西無負壓供水設備時設計壓力該如何確定呢?
陜西無負壓供水設備流量確定
1、單一建筑
。1)沒有高位水箱情況,設計流量時應按照每秒的流量來確定,
(2)如果有高位水箱的情況,設計流量就應該按照每小時的**流量來確定。
2、如果是居民小區的設計流量應該按照《建筑給水排水設計規范》GB 50015-2003(2009年版)中第3.6.1條確定。
3、不同用水性質的建筑共用同一陜西無負壓供水設備時,設計流量應按照《建筑給水排水設計規范》 GB 50015-2003(2009年版)有關規定確定。
4、當地有給水設計流量實測數據時,可按其確定系統的給水設計流量。
陜西無負壓供水設備設計壓力確定
1、陜西無負壓供水設備的設計壓力應滿足用戶**標準的配水點水壓要求設計。
2、陜西無負壓供水設備的設計揚程應為**標準點的供水所需壓力減去最小可利用水壓就是供水泵的揚程。
3、陜西無負壓供水設備進水口處最小可利用水壓應經計算后再確定,最小可利用水壓不能低于當地自來水公司核定的、能夠確保陜西無負壓供水設備安裝點附近其他建筑用戶用水的最小服務壓力。
4、陜西無負壓供水設備管道的沿程和局部水頭損失計算,應按《建筑給水排水設計規范》GB 50015-2003 (2009年版)第3.6節來確定。